xin123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2023-05-12
最后登录: 2024-05-13
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-24 17:09
伺服压机结构 ,目标压力 一样 为了保证每次压力精确性,伺服控制扭矩精度就2%,使用三菱pid控制,485通讯给扭矩数据。pid 调试 0:阶跃响应法
1:极限循环法,这两种 那个合适  
使用pid 控制可行性怎么 样?
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 869 个
工控威望: 763 点
下载积分: 43211 分
在线时间: 1185(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2024-05-16
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-24 20:39
楼主是想问用哪种方法来整定P,I,D三个参数,其实三菱有自动整定功能,一般情况下不需要手动整定。另外,我发现你是用通讯方式传输扭矩指令,反馈实际扭矩值,会不会有问题啊,485通讯传输的输扭矩指令滞后时间比较大,PID参数不好整定,即使整定出来控制品质也不会好,建议通过以太网通讯方式减少滞后时间,或者直接用模拟量传输扭矩指令,用模拟量反馈实际扭矩值更好。
楼主留言:
好的谢谢
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 869 个
工控威望: 763 点
下载积分: 43211 分
在线时间: 1185(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2024-05-16
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-24 20:47
记得我以前做伺服压机,直接通过PLC给定扭矩值即可,也就是说开环就能达到效果,不需要用PID来闭环控制啊。