水木之杨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 333 点
下载积分: 2850 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2023-07-21
最后登录: 2024-06-14
查看水木之杨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-18 08:35
图片:
描述:触摸屏IP设置
图片:
描述:触摸屏SLMP设置
图片:
描述:PLC以太网设置
图片:
描述:PLC的SLMP设置
图片:
同样的设置,为什么我用FX5S就可以通信,但是5U就一直显示“正在通信”,连不上。有大神知道哪里出问题了吗
水木之杨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 333 点
下载积分: 2850 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2023-07-21
最后登录: 2024-06-14
查看水木之杨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-18 09:12
图片:
引用
设为300了,没有用引用第1楼张海杰于2024-01-18 09:06发表的  :
把通信状态寄存器PSW设成100试试。
水木之杨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 333 点
下载积分: 2850 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2023-07-21
最后登录: 2024-06-14
查看水木之杨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-20 16:19
问题解决了。需要禁用FX5U的用户认证。