gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 263 点
下载积分: 186248 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-05-09
查看gouliuping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-25 22:12
三菱 A系列PLC 型号A2SHcpu 选择RUN,出现ERROR指示灯常亮,RUN(L.CLR)闪烁,PLC诊断显示错误代码31,UNIT VERIFY ERR.
请教各位指导一下
小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 514 点
下载积分: 13632 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-05-08
查看小孟孟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-03 11:26
好像还真是保险丝烧了,十年前有个国外来的设备坏过一次,那设备30多年 去年报废了