有个项目,共有十套200SMART PLC,挂在一个交换机上,不用加任何硬件,PLC间如何读取数据?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(朝阳-haiyun)
    autoctrl
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 546 点
    下载积分: 1509 分
    在线时间: 117(小时)
    注册时间: 2016-05-05
    最后登录: 2024-05-06
    查看autoctrl的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-12-28 10:41
    十套200SMART PLC受8个连接数的限制,不过可以分几部分进行串联,按照工艺进行划分,简单编程应该能解决问题;
    如果能用IGT-DSER第三方模块就方便多了,这个支持多台不同品牌的PLC之间通讯,可以配置个64任务,数据量达8000字节,PLC内不用编程,附件中有相关案例: PLC之间通讯的案例.rar (3896 K) 下载次数:23