 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼说的对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2404526.html]]></link>
 <author><![CDATA[沉梦苏醒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 07:51:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用 GET PUT [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2403847.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓hk88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 07:23:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[十套200SMART PLC受8个连接数的限制，不过可以分几部分进行串联，按照工艺进行划分，简单编程应该能解决问题；
如果能用IGT-DSER第三方模块就方便多了，这个支持多台不同品牌的PLC之间通讯，可以配置个64任务，数据量达8000字节，PLC内不用编程，附件中有相关案例： [attachment=293814]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2403751.html]]></link>
 <author><![CDATA[autoctrl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 02:41:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位回复]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2403258.html]]></link>
 <author><![CDATA[banhuafen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 09:07:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[十个PLC，你是要实现什么功能啊。如果是单纯增加数字量的输入输出点位，买几个IO模块也行。
如果是增加运动轴，是不是你PN通讯的伺服系统都满了？我印象里一个200SNMART能带8个PN通讯的伺服，这个我并不确定。
如果是增加串口通讯通道，那可以用串口集线器。如果外设的通讯格式互不兼容，你还可以用串口网关，用MODBUSTCP ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2403088.html]]></link>
 <author><![CDATA[li8110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 00:51:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用 GET PUT]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2403073.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenzi917]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 00:41:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PUT GET [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2403058.html]]></link>
 <author><![CDATA[罗的密欧]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 00:03:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2402989.html]]></link>
 <author><![CDATA[13971694237]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 10:31:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[profinet主从分配。。新版的可以当主也可以当从。。。。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2402973.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 09:08:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html[/url]
一、
S7通信&nbsp;&nbsp;S7-200 SMART CPU之间的以太网通信
[url]http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/PUT_GET/PUT_GET.htm[ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2402954.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoaron]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 08:21:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10套有点小问题，S7-200 SMART的开放式以太网通讯资源是8个主动资源8个被动资源。
加上触摸屏之类的，全部用一种方式会受限的，就看是怎么设计整个交互逻辑，是全部对全部还是一对一

一对一就很简单了~

如果是全部对全部，稍微有点麻烦~
数据量不大的话，提供一种思路模拟ethcat，可以试试看：
就是简单粗暴的全部搞一起 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2402939.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 07:44:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PUT GET]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2402873.html]]></link>
 <author><![CDATA[hezhen880924]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 03:40:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[S7通讯吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764355#2402843.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhaot]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 02:36:11 +0000]]></pubdate>
</item>