采用增量式编码器的伺服,需要每次回原点。  原点和极限感应器可以接在伺服驱动器上吗?如果可以该怎么接线?etherCAT怎么设置呢?

刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 184 点
下载积分: 3850 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2025-05-17
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
倍福是往IO模块上接,正负极限可以使用MC_POWER中的正反转使能,其它品牌大部分都是往驱动器接吧