wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-15 10:34
图片:
点击启动后,3s启动,增压到60帕,停止增压,保持6s,在泄压
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-09 17:09重新编辑 ]
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-15 10:40
复位后如何保持6s
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-15 11:21
引用
引用第2楼wuhuamobai于2023-12-15 11:02发表的  :
保持6秒是,保持增压6秒的话,你就用d51>6置位一个软元件,做计时器,以这个计时器的常闭驱动y2,y2这里尽量不要写置位,常变量一般只做普通线圈,写置位就要多写了

D51<K60,是判断压力值到60停止,在计时6秒,再启动y3
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-15 14:21
引用
引用第4楼卓发智能于2023-12-15 14:10发表的  :
楼主已经搞对了

单y2复位后,t22都没有到6秒就停止了
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-16 12:05
引用
引用第7楼小侯于2023-12-15 15:36发表的  :
[attachment=293177]
按壓M21達三秒以上
啟動Y2增壓
當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2
並觸動計時T22,T22計時六秒到達觸動Y3洩壓電磁閥
.......

如果在Y3加M2,把M2连接M21,形成自动化,那停止怎么写
[ 此帖被wangfuchi在2023-12-16 16:04重新编辑 ]