 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来都是高手，高手在民间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2401827.html]]></link>
 <author><![CDATA[307900508]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 02:27:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼小侯于2023-12-15 15:36发表的&#160;&#160;:
[attachment=293177] 
按壓M21達三秒以上
啟動Y2增壓
當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2
並觸動計時T22，T22計時六秒到達觸動Y3洩壓電磁閥
.......
[/quote]
如果在Y3加M2，把M2连接M21，形成自动化，那停止怎么写]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2401018.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuchi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 04:05:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计时器要保持通路才会计时，所以可以用y2长闭做前置，不加压就开时计时，加压断电自己会
清零]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2401006.html]]></link>
 <author><![CDATA[13008952337]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 03:21:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=293177] 
按壓M21達三秒以上
啟動Y2增壓
當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2
並觸動計時T22，T22計時六秒到達觸動Y3洩壓電磁閥
當壓力到達10以下停止洩壓Y3電磁閥]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400841.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 07:36:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加一个中间继电器即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400833.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunzengli]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 07:07:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼卓发智能于2023-12-15 14:10发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主已经搞对了 [s:26]
[/quote]
单y2复位后，t22都没有到6秒就停止了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400821.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuchi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 06:21:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主已经搞对了 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400811.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 06:10:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼wuhuamobai于2023-12-15 11:02发表的&nbsp;&nbsp;:
保持6秒是，保持增压6秒的话，你就用d51&gt;6置位一个软元件，做计时器，以这个计时器的常闭驱动y2，y2这里尽量不要写置位，常变量一般只做普通线圈，写置位就要多写了
[/quote]
D51&lt;K60,是判断压力值到60停止，在计时6秒，再启动y3]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400778.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuchi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 03:21:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[保持6秒是，保持增压6秒的话，你就用d51&gt;6置位一个软元件，做计时器，以这个计时器的常闭驱动y2，y2这里尽量不要写置位，常变量一般只做普通线圈，写置位就要多写了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400771.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuhuamobai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 03:02:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[复位后如何保持6s]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1764018#2400763.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuchi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 02:40:32 +0000]]></pubdate>