现有一个400W的伺服电机,一个触摸屏,一个三菱PLC FX3U,一个步进电机,这种配置,要用多大的空开,要用多大的开关电源呢?
先谢过大佬们了!!!
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-05-21
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-14 11:50
交流伺服不需要开关电源供电,一个步进电机如果是24v供电的话需要考虑开关电源容量,与多大的步进有关系,86电机300W,57电机100W左右。