现有一个400W的伺服电机,一个触摸屏,一个三菱PLC FX3U,一个步进电机,这种配置,要用多大的空开,要用多大的开关电源呢?
先谢过大佬们了!!!
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1813 个
工控威望: 1963 点
下载积分: 10898 分
在线时间: 765(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-21
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-13 12:45
总空开16A足够了    驱动器5A  开关电源相同框号选大不选小