幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 120 点
下载积分: 858 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2021-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-01 14:30
图片:
图片:
图片:
图片:
如图,忽然发现用西门子的TON定时器做个定时脉冲输出,不能使用自身的背景数据块的变量TON.Q做输入变量,否则定时器不会工作。
但是为啥三菱的就可以呢,不知道其他的plc行不行
[ 此帖被幸运大弯钩在2023-12-01 16:44重新编辑 ]
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
bsdliao
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 85 点
下载积分: 476 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-05-06
最后登录: 2024-03-29
查看bsdliao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-01 14:47
第一张图,如果在那一行的最后加一个局部布尔量输出,然后将其常闭触点加至最前面,应该就可以了吧
bsdliao
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 85 点
下载积分: 476 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-05-06
最后登录: 2024-03-29
查看bsdliao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-01 15:00
第二张图中,三菱定时器好像不能那样用吧,那样定时器是不能复位的