3台fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3台負電源接一起,x4也並連接一起,只一台開電源另外二台沒開電源,電源的那台x4為什麼會on,如何接才正確
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 968 个
工控威望: 8868 点
下载积分: 2982 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-05-15
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-26 07:32
每台PLC的SS端接开关电源的正24V;PLC的0V不接任何线,每台PLC的X4并接在一起,而接X4的按钮或开关的另一端接开关电源的0V,这样子,只要按钮按下X4同时为ON;
实际上,FX5U三台联机还可以用简单CPU通讯的方法互联,或者其它通讯方式互联,很方便的。