 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用简易通讯读取看看 [s:17]&nbsp;&nbsp;[s:17]&nbsp;&nbsp;[s:17]&nbsp;&nbsp;[s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2401208.html]]></link>
 <author><![CDATA[dalao123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Dec 2023 08:09:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单CPU通讯,随意搞,超简单]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2401001.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenhai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 02:58:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以通过内部网络连接在一起]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2400609.html]]></link>
 <author><![CDATA[307900508]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 07:37:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[方法二种：1.将4台PLC的输入电源回路并在一起，2.各自用各自的电源，但需要用中间继电器转换并中继。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2400160.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 09:09:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都FX5U了，用通讯啊。
只接一个，另两个通讯读取]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2400041.html]]></link>
 <author><![CDATA[红云123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 03:10:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在危险的边缘试探]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2396596.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 01:31:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为是湿节点，不通电的情况下因为存在回路导致IO点导通，常规思路一般是用二极管做隔离，如果不是高速信号，更简单的方法是用多刀继电器做隔离，14脚的继电器可以同时输出4路同步信号，而且都是干节点，存粹的通或者不通，不存在倒灌的情况~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2396590.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 01:23:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[每台PLC的SS端接开关电源的正24V;PLC的0V不接任何线，每台PLC的X4并接在一起，而接X4的按钮或开关的另一端接开关电源的0V，这样子，只要按钮按下X4同时为ON；
实际上，FX5U三台联机还可以用简单CPU通讯的方法互联，或者其它通讯方式互联，很方便的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1763198#2396380.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 23:32:40 +0000]]></pubdate>