lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-07 20:06
客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
万泉河
WX:ZHO6371995,欢迎+
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 226 点
下载积分: 784 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2021-06-11
最后登录: 2024-05-04
查看万泉河的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-21 10:36
建议还是用1500,可以用1500SP,也比SMART200或者多个SMART组团靠谱。

客户指明了用西门子, 你用SMART的时候其实已经是在钻空子了。

换我是客户,我会觉得恶心。