小小白菜呀
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 80 点
下载积分: 139 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2023-07-18
最后登录: 2024-04-13
查看小小白菜呀的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-27 15:30
图片:
三菱PLC内部已经有运行程序,当我把程序修改之后,再写入的时候,不能只把程序写进去吗?必须得参数+程序?

之前有发生过,将参数+程序写入三菱L系列PLC时,把原有参数覆盖了,程序也乱套了,气缸都反动作
请赐教
heyuxin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 118 点
下载积分: 449 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-02-21
最后登录: 2024-05-19
查看heyuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-27 15:35
图片:
去程序设置里面找到无执行类型的程序;把它登入到扫描程序中
楼主留言:
刚刚看了,扫描程序里面确实没有它,那为什么没有登录选择参数+程序就能写进去?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(生产技术李钢)