  我们设备使用PC的轴卡模式,Ethercat通讯,其中轴7驱动器报警80.7:同步信号异常保护。
    测试验证如下:
1.轴7更换新的同型号驱动器,在开启我们自己集成的软件后,在连接通讯过程中,轴7依然报警80.7,12个驱动器中
只有轴7会在软件启动过程中报警;

2.单独使用轴卡自带软件,重复操作开启与断开软件通讯--驱动器未出现报警;

3.更改轴顺序,将轴6与轴7网络通讯顺序对调,在开启软件过程中,所有驱动器正常,未发生报警;再将轴7
与轴6通讯还原,轴7驱动器依然报80.7

4.在咨询轴卡与松下驱动器技术,无法给出相应解释与方案技术排查。

5.轴顺序,1-7轴为松下;8轴高创;9-12轴鸣志。
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2325 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 6701 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-04
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-29 17:51
这种情况只能用排除法了,把那个报警的伺服驱动器换掉看看