各位老师们好
我这有个设备用FX3U-4DA控制一个比例阀输出指定的压力
但是它的外部还有一个测力的仪表  现在想把外部的仪表测的力 和DA卡模拟量关联起来  例如 我想要测力仪表测出的力为4KN   DA卡就对应输出4KN相关的模拟量  但是在实际应用过程中  比如4KN的模拟量匹配好了  但是5KN就不对了  
硬件 测力仪表范围0吨-30吨  DA卡输出-10V到+10V控制比例阀 最大10Mpa     我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa对应能够输出想要的0吨-30吨    有没有什么思路 能指点一下小弟
每天学习一点点
gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 973 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-05-08
查看gz068909的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-28 14:30
引用
引用第1楼司慧聪于2023-08-28 00:11发表的  :
用模拟量公式计算不行?

能详细说一下吗
每天学习一点点
gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 973 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-05-08
查看gz068909的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-28 14:31
引用
引用第2楼小侯于2023-08-28 08:40发表的  :
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
.......

就是有误差  所以想问问好的方法
每天学习一点点
gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 973 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-05-08
查看gz068909的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-28 14:36
引用
引用第3楼卓发智能于2023-08-28 10:58发表的  :

压力传感器的模拟量输出多少?楼主所描述的只是0-30T,模拟量输出模块是-10V---+10V对应比例阀的0-10Mpa,数据细分是多少?记得三菱的模拟量模块好像是0-4096,不知道对不对?没这些数据怎么计算出传感器值与模拟量输出值的线性关系呢?

DA卡实际数值为-32000 +32000的范围   那个测力表最大是31T(吨)现在就是不清楚怎么算线性关系
每天学习一点点
gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 973 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-05-08
查看gz068909的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-29 13:30
引用
引用第9楼卓发智能于2023-08-28 15:56发表的  :
楼主再不会看看这个http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756629.html

好的 谢谢  我学习下
每天学习一点点