各位老师们好
我这有个设备用FX3U-4DA控制一个比例阀输出指定的压力
但是它的外部还有一个测力的仪表  现在想把外部的仪表测的力 和DA卡模拟量关联起来  例如 我想要测力仪表测出的力为4KN   DA卡就对应输出4KN相关的模拟量  但是在实际应用过程中  比如4KN的模拟量匹配好了  但是5KN就不对了  
硬件 测力仪表范围0吨-30吨  DA卡输出-10V到+10V控制比例阀 最大10Mpa     我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa对应能够输出想要的0吨-30吨    有没有什么思路 能指点一下小弟
每天学习一点点
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2601 点
下载积分: 6570 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-05-21
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-28 08:40
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
但以線性公式所輸出DA值與機械錶量測到的數值會有落差
改用SCL來控制落差就比較小了