qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 15:10
图片:
图片:
图片:
这几天公司要做几台星三角启动柜,关于热继放那里,几个大师傅争论不休,我把三种电路发出来,欢迎大家发表一下建议
walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 184 点
下载积分: 650 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-06-04
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-12 15:21
第一种,热继电器的整定电流最大,相应的热继的体积对比另外两种最大,当然价格也是最贵的,通常我用第2种。第三种个人认为是否有安全隐患,三角形转换由于某种原因没有切换过来,一直星型运行假如负载过大,如果没其他的辅助保护是否会烧坏电机?个人看法,欢迎指正。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
    walxyfsk
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 650 分
    在线时间: 260(小时)
    注册时间: 2014-04-07
    最后登录: 2024-06-04
    查看walxyfsk的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-08-12 16:10
    引用
    引用第3楼qinchenglim于2023-08-12 15:32发表的  :

    有个老师傅说如果启动负载重,启动时间长,让选第3个合理些

    第三种图纸,三角形转换成功后,热继才接入。如果负载过大,把三角形转换时间加长,能达到老师傅说的效果。但是你作为设计人员也要考虑到设备的安全,1.假如你把三角形转换时间
    加长,电机负载超过电机额定扭矩,就会造成堵转,堵转电流超过一定时间,电机直接烧毁。所以建议你设计不要采用第三种,有安全隐患。老师傅说的负载过大,加长启动延时,归根结底是设计人员的问题,在画图时就应该考虑负载是什么类型,是采用轻载启动还是重在启动。根据不同类型来选择,星三角,变频,软启。个人的一点看法。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!