楼主  发表于: 2023-08-09 11:34
图片:
图片:
图片:
图片:
伺服上电后进行JOD就报108报警
伺服状态如图按照手册说明已经在待机状态,但还是不行
之前使用QD77MS4也没遇到过类似情况,请大佬帮忙看看是哪里问题。
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2320 个
工控威望: 2899 点
下载积分: 6520 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-29
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-09 11:48
打三菱客服电话问,服务不错的400-8213030
楼主留言:
已经解决了,报警只看了最新的,实际发生的报警时三个,先报限位报警(由于没有进行限位和点动互锁,后报108),由于正负逻辑选择错误,修改后就正常了。