楼主  发表于: 2023-07-30 20:11
图片:
厂家给的清除指令字符是:01 04 01 30 00 04 F0 3A,要怎么写才能把仪表寄存器清0 ,(0130仪表的寄存器吗 )( 004F03A是不是清除令)
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 630 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-05-11
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-31 09:00
说明书里给的两条报文,就是完整的清除指令了。
01 04 01 30 00 04 F0 3A  清有功
01 04 01 34 00 04 B1 FB 清无功
用串口调试助手发一下就知道了。