我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
  原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10770 个
工控威望: 17925 点
下载积分: 10490 分
在线时间: 2638(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-12
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-12 20:59
最大的可能是你看错了吧!N和PE合并,不符合当下主流TN-S系统,这种接法在50~80年代的TN-C系统会出现,俗称保护接零,但这种系统已淘汰出局。至于为何去百度吧