 <description><![CDATA[不是表出来4根线，表出来3根线(三相)，表零线只是接个采样点(零排接进去，并不是出线)。说的是N零排，也不排除是PEN零地排。可以参考TN-C-S系统理解，PEN线经过母排连接，如果PEN线没有开关未必有问题。关于安全性那是TN-C TN-S TN-C-S供电系统的优缺点，不代表TN-C-S这么做是错误的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2364485.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jun 2023 03:38:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工厂主要用 TN-S ，自己有独立变压器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2364447.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jun 2023 01:30:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在的新标识三相五线制，不能在零地共用了，必须是单独零线地线了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2364023.html]]></link>
 <author><![CDATA[流年乱浮生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 03:01:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在机床大部分接PE,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363996.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 01:29:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全是个大问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363440.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 18:00:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼anjw1977于2023-06-17 14:48发表的&nbsp;&nbsp;:

电表出来就四根线，再分出10多个DZ47的断路器，每个DZ47接一台数控机床，零线就接配电柜的N接线排，再四线制到数控机床，从配电箱N接线排过来的接到数控机床的PE端，（再从数控机床的断路器下面接出一根火线，PE处接出一根作节能灯的零线）数控机床安装 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363430.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 13:55:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不规范的接线。不好弄，不安全。还是走为妙。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363377.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 07:17:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼老兔子于2023-06-16 19:19发表的&#160;&#160;:


 [attachment=282046]


.......
[/quote]
电表出来就四根线，再分出10多个DZ47的断路器，每个DZ47接一台数控机床，零线就接配电柜的N接线排，再四线制到数控机床，从配电箱N接线排过来的接到数控机床的PE端，（再从数控机床的断路器下面接出一根火线，P ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363375.html]]></link>
 <author><![CDATA[anjw1977]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 06:48:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己打一条地线很难么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363263.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 14:03:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意！老兔子！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363249.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 11:49:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主anjw1977于2023-06-12 20:02发表的 零地共用规范吗？ :
我只是路过看见别的电工这样安装着，质疑一下，这样的接线方式可以吗？没有安装漏保，只有断路器，灯也可以亮。/////发错版块了，应该在综合讨论区
[/quote]

 [attachment=282046]


TN-C系统不是不能使用，也不是不安全，关键在于你有没有按照规范 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363246.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 11:19:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能用，但不符合新标准，当前都是要TN-S三相五线制电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2363150.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 02:46:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对！本来叫我过去维修机床的，看到如此接法，我也不敢维修了，找借口溜了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362771.html]]></link>
 <author><![CDATA[anjw1977]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 00:54:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机床的PE单独接N或PE，灯别接PE，出事了要查谁设计，谁接的线 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362758.html]]></link>
 <author><![CDATA[qll72368]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 00:14:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老板要你怎样接就怎样吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362751.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪山飞狐]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 22:50:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个线路是一个老板移设备后，在新厂房，叫他自己的亲戚（也是电工）安装的电器线路，叫我过去维修设备，我看见设备如此接法，我也问了一句，这样安装的线路不是有危险吗？他说可以，所以让大家讨论讨论。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362709.html]]></link>
 <author><![CDATA[anjw1977]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 13:25:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在TN-C供电系统中，因工作零线和保护零线是共用的，所以地线（PE）是可以当零线用的。在TN-S供电系统中，因工作零线和保护零线是分开的，所以地线不能当零线使用。电器照样会亮，可以用，但是一旦有断零就会有生命威胁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362665.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 08:38:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个其实就是以前的家用电器很多都是保护接零 零线出问题就外壳带电 烧东西]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362659.html]]></link>
 <author><![CDATA[李忠云]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 08:21:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相四线制，TN-C接法，多用于五金厂。精密仪器使用不多的场合。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362617.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 05:27:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样搞零线断了直接烧死人。还有就是不能装漏保，装漏保就跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362577.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 02:47:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此图基本正确，PE线是没有的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362569.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 02:26:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么接能用，但是肯定不安全。
假设过来的零线断了，那么机床就带电了。
而且看断路器规格，如果人触电了，也不一定会跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362554.html]]></link>
 <author><![CDATA[慕容立仞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 01:23:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看错不至于]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362522.html]]></link>
 <author><![CDATA[anjw1977]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 14:27:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最大的可能是你看错了吧！N和PE合并，不符合当下主流TN-S系统，这种接法在50~80年代的TN-C系统会出现，俗称保护接零，但这种系统已淘汰出局。至于为何去百度吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1755794#2362510.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 12:59:45 +0000]]></pubdate>