anjw1977
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-04-15
最后登录: 2024-05-06
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-12 20:02
图片:
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
  原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 725 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2023-08-14
查看f118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-16 10:46
能用,但不符合新标准,当前都是要TN-S三相五线制电源
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!