• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-25 13:50
与智能电表通讯,电度数据占用4个字节,32位,ADPRW H1 H3 H0 D250 M1,也就是占用了D250,D251,当前读出的数据是1万多,存在D251,是不是数据大了,就会占用D250呢
触摸屏那边该怎么选择呢?我选D250是没显示的,要显示D251才可以,谢谢各位解答
17625606414
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 282 个
工控威望: 411 点
下载积分: 263 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2024-04-18
查看17625606414的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-27 09:57
先看看需不需要高低字节,高低字转换,然后触摸屏选择32位双字的显示元件
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 523 分
在线时间: 320(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-04-07
查看我爱工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-27 10:09
没大过32767的数存在D250
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-27 13:52
图片:
图中是地址

当前的数据是1万多,存在D251里面,D250里面没有数据,如果数据大了,是放在D250和D251里面吗?
触摸屏目前是选的D251,设置成32位,触摸屏这样设置,是不是占用了D251和D252呢

没有经验,多多指教,谢谢
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 891 个
工控威望: 1031 点
下载积分: 2555 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-04-17
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-27 16:03
可以联系我啊
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-27 21:40
师傅请赐教
17625606414
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 282 个
工控威望: 411 点
下载积分: 263 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2024-04-18
查看17625606414的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-29 09:20
引用
引用第3楼有缘1982于2023-05-27 13:52发表的  :
图中是地址

当前的数据是1万多,存在D251里面,D250里面没有数据,如果数据大了,是放在D250和D251里面吗?
触摸屏目前是选的D251,设置成32位,触摸屏这样设置,是不是占用了D251和D252呢

.......

选d250,32位默认使用250,251,显示格式小数点后两位
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-29 09:41
我在触摸屏是这么选的,显示不出来



引用
引用第6楼17625606414于2023-05-29 09:20发表的  :

8楼  发表于: 2023-05-29 16:48
引用
引用第7楼有缘1982于2023-05-29 09:41发表的  :
我在触摸屏是这么选的,显示不出来





如果全是星号就是显示长度不够
有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-30 23:02
引用
引用第8楼17625606414于2023-05-29 16:48发表的  :

如果全是星号就是显示长度不够

对呢,触摸屏就是显示星号,我去试试,谢谢
longfeng0769
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-11-02
最后登录: 2023-06-13
查看longfeng0769的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-05-31 10:37

龙丰PLC
longfeng0769
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-11-02
最后登录: 2023-06-13
查看longfeng0769的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-05-31 10:38
您这个格式是否不太对,指令使用中还有一个访问点数是设的多少?
龙丰PLC
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go