各位大神好
小弟才接触S7 1500  用的V90的伺服 通过PN通讯   在组态网络的时候犯了难  
看了网上的资料手册介绍  说走EPOS控制 用111就可以了 但是我不懂这个报文到底有个什么作用
我理解的是 我组态是 系统会为伺服分配 I地址  Q地址    就像三菱IO地址一样
然后 我是不是就按照系统分配的Q地址 对应的比如是控制字1   比如系统分配为5..9  那么
我想控制字1的点动正反转  就是Q5.8或Q5.9置为1 就会对应控制伺服正反转JOG移动呢
每天学习一点点
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156834 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-09 23:34
你的理解是对的。

西门子推行的是标签化编程,通过报文把这些外部实际地址关联到了控制字/目标地址……等,这样你就不用推算JOG是要置位哪个Q点了,搞控制字就行。

更进一步,使用FB284来控制伺服,这控制字你也不用管了,把需要的定位功能往它管脚上拖就行了。


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dzh832) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(gz068909) 真心感谢呀 一下感觉就茅 ..