<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哇偶 豁然开朗呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2368838.html]]></link>
 <author><![CDATA[怒怼怼]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 02:49:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你们要这样说，那还是Ethercat 用起来最爽]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2366423.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxyeer]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 10:27:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人觉得还是西门子用起来舒服]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2357042.html]]></link>
 <author><![CDATA[别摸我屁屁]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 01:02:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么一看 确实比三菱的用起来方便一点&nbsp;&nbsp; 

[quote]引用第1楼sjm213于2023-05-09 23:34发表的&nbsp;&nbsp;:
你的理解是对的。

西门子推行的是标签化编程，通过报文把这些外部实际地址关联到了控制字/目标地址……等，这样你就不用推算JOG是要置位哪个Q点了，搞控制字就行。

更进一步，使用FB284来控制伺服，这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2356004.html]]></link>
 <author><![CDATA[gz068909]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 06:53:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了你的回答 真的一下就明白了许多 十分感谢
[quote]引用第3楼尹梦超于2023-05-10 09:04发表的&nbsp;&nbsp;:
1.西门子S7-1500使用EPOS功能，必须配合西门子报文111使用。
2.配置报文111后，确实和你说的一样会自动分配输入I点，输出Q点，但是你实际使用时，并不是直接控制I，Q点，你只需要控制对应的FB284管脚和监控管脚 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2356003.html]]></link>
 <author><![CDATA[gz068909]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 06:53:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.西门子S7-1500使用EPOS功能，必须配合西门子报文111使用。
2.配置报文111后，确实和你说的一样会自动分配输入I点，输出Q点，但是你实际使用时，并不是直接控制I，Q点，你只需要控制对应的FB284管脚和监控管脚就可以了，FB284已经把标准的定位功能都封装好了，已经满足基本定位控制。
3.如果你想深入学习一下西门子报文， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2355873.html]]></link>
 <author><![CDATA[尹梦超]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 01:04:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FB284 更新版本是FB300 功能一样&nbsp;&nbsp;只是后者更严谨一点，使用起来还很顺手，如果空值引脚&nbsp;&nbsp;你百度一下就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2355829.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl200]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 22:30:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的理解是对的。

西门子推行的是标签化编程，通过报文把这些外部实际地址关联到了控制字/目标地址……等，这样你就不用推算JOG是要置位哪个Q点了，搞控制字就行。

更进一步，使用FB284来控制伺服，这控制字你也不用管了，把需要的定位功能往它管脚上拖就行了。

 [attachment=280610]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1754063#2355822.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 15:34:07 +0000]]></pubdate>
</item>