y_fx2000
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 687 点
下载积分: 21878 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2020-08-10
最后登录: 2024-06-13
查看y_fx2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-19 16:39
西门子的1200系列cpu做模拟量累积(例如做流量的累积),瞬时流量准确但累积流量不准确,偏差非常大,感觉上是低端cpu时间基准不准确导致的,因为用同样的编程方法在S7-300和1500系列下又是准确的。不知道各位可否有什么好的解决办法,请大神指导。
顺便说一下我是OB30里面做累积的,循环中断时间为100ms
tanwenwei
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 78 点
下载积分: 377 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2024-06-10
查看tanwenwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-01 21:47
定时中断;长浮点数,结合使用可达到效果