 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚开始累积应该是准确的，过一段时间后，一个很大的值加一个很小的值会出问题。小值精度丢失，最终会被近似为0。导致总累积值不变]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2358770.html]]></link>
 <author><![CDATA[13930228124]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 12:56:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼qiujingsong于2023-04-23 19:17发表的&nbsp;&nbsp;:
可以参考下西门子SCL积分流量累积的教程看看
[/quote]
请问在哪里可以看到呢，是采用有限元分析法编写的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2356532.html]]></link>
 <author><![CDATA[charon77]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 07:38:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计算顺序错了，应该先累加，再计算实际值,15楼说的有道理 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2354941.html]]></link>
 <author><![CDATA[yiyi5138]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 22:40:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼oilgas于2023-04-30 11:48发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主可以参考一下西门子这个视频，看看是否有帮助。1847.siemens.com.cn/course/detail?dtype=1&amp;cid=1809745&amp;mid=3168
[/quote]
&nbsp;&nbsp;
看了视频，16楼和15楼说的有道理，等我去现场实践一下看看，结果怎么样，谢谢！但搞不明白为什么S７－３ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2354752.html]]></link>
 <author><![CDATA[y_fx2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 01:33:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定时中断；长浮点数，结合使用可达到效果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2354075.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanwenwei]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 13:47:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主可以参考一下西门子这个视频，看看是否有帮助。1847.siemens.com.cn/course/detail?dtype=1&amp;cid=1809745&amp;mid=3168]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2353927.html]]></link>
 <author><![CDATA[oilgas]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 03:48:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计算顺序错了，应该先累加，再计算实际值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2353692.html]]></link>
 <author><![CDATA[xu501]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 11:31:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼gxtmdb82164于2023-04-25 17:15发表的&nbsp;&nbsp;:
另外这个时候像1200和CP1H这种比较高级的小型机里面我最喜欢的功能就有用了,就是示波器（TIA里面叫Trace）,直接以目标信号10倍采样率（目的是看到更多细节）让示波器连续采样,监测输入信号、触发信号、时间戳和累加和，波形一出来啥问题都很明确了
[/ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2353305.html]]></link>
 <author><![CDATA[y_fx2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 03:12:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wanghuijun于2023-04-21 12:20发表的&nbsp;&nbsp;:
你这程序肯定不准，西门子浮点数的小数点位数有限制，你的流量除以36000整数部分肯定是零，估计小数点后还有很多零，那得舍去多少，
[/quote]
确实是这样的，累积量大的时候就存在这种问题，浮点数处理上应该整数加整数，小数加小数，该进位进位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2353274.html]]></link>
 <author><![CDATA[tianfangbnn]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 02:09:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得楼上说的对；
然而看楼主贴出来的程序理论上也没什么大问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2353016.html]]></link>
 <author><![CDATA[brainy_fa]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 01:38:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外这个时候像1200和CP1H这种比较高级的小型机里面我最喜欢的功能就有用了,就是示波器（TIA里面叫Trace）,直接以目标信号10倍采样率（目的是看到更多细节）让示波器连续采样,监测输入信号、触发信号、时间戳和累加和，波形一出来啥问题都很明确了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2352871.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 09:15:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得不太对,这是最基础的定时中断执行问题,即使存在误差也是us级别的,而且不存在累积误差,几块钱的单片机都能完成的任务,没理由1200PLC做不到.

而且本身100ms这个周期也是非常容易做到了,如果怀疑硬件问题可以上示波器,没示波器也可以同时接两台上去做AB测试.我倾向于是软件问题,比如滤波

这个程序让我写我会选择10ms ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2352836.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 08:32:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以参考下西门子SCL积分流量累积的教程看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2352362.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiujingsong]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 11:17:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼骑车看风景于2023-04-21 23:48发表的&nbsp;&nbsp;:
关注，请问：问题解决了吗？
[/quote]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前还没有很好的解决方案，楼上说的小数位数的问题，应该没有关系，real值是32位的应该不会存在截取的问题。很早以前在用S7-200的时候就遇到过这个问题，最后是通过设置一个修改系数来处 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2352234.html]]></link>
 <author><![CDATA[y_fx2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 01:55:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关注，请问：问题解决了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351976.html]]></link>
 <author><![CDATA[骑车看风景]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 15:48:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wanghuijun于2023-04-21 12:20发表的&nbsp;&nbsp;:
你这程序肯定不准，西门子浮点数的小数点位数有限制，你的流量除以36000整数部分肯定是零，估计小数点后还有很多零，那得舍去多少，
[/quote]
1S累积一次没用过，之前在300和1500上都是100ms这种做的，都没有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351916.html]]></link>
 <author><![CDATA[y_fx2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 08:31:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[意思是我100ms累积，修改为1s累积一次？除以3600？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351915.html]]></link>
 <author><![CDATA[y_fx2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 08:30:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这程序肯定不准，西门子浮点数的小数点位数有限制，你的流量除以36000整数部分肯定是零，估计小数点后还有很多零，那得舍去多少，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351860.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanghuijun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 04:20:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序累计量比实际累计量少50%。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351840.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控的泪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 03:22:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序贴图，请指教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351801.html]]></link>
 <author><![CDATA[y_fx2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 02:18:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[贴程序看一下，是否是ob设置的循环和程序中使用的不一致]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1753117#2351649.html]]></link>
 <author><![CDATA[eaglesence]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2023 08:27:09 +0000]]></pubdate>
</item>