sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 3741 点
下载积分: 28848 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-03-18
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-04 09:47
请问关于 FUJI  V9 触摸屏背光灯宏设定
背光节能设定秒数,纪录设定于PLC D100.
使用宏条件判断
条件1.当秒数设定0秒,触摸屏背光灯常开.
条件2.当秒数设定非0秒,触摸屏背光灯依设定秒数关闭背光灯.

$u00091 = PLC1[D0100] (W)
IF ($u00091 == 0) (W)
$u00090 = 1 (W)
SYS (SET_BKLT) $u00090
ELSE
$u00090 = 2 (W)
SYS (SET_BKLT) $u00090
ENDIF

目前先使用条件2正常
条件1常开这条件写法,无法成立.
会依照前次条件2.设定秒数关闭 背光灯
是否语法写错?