现在有一个思路就是想判定编码器时候在运作
非有数据的时候或者不转动的时候 有输出判定
今晚用比较指令加0.1S的脉冲指令来实时比较(用的是模拟没在现场试验)很快就对比成功 但是一直在对比不是编码器停止运作就立马判定了
不知道各位有没有好的思路指点一下
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4600 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-02
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-22 11:15
高速计数器收到脉冲使用定时中断比较可以判断是否运转,是正转还是反转都可以识别。
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4600 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-02
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-25 11:27
这个没有专门的指令需要编程实现,我只有西门子200SMART的程序三菱没做过。可以网上搜一下电子手轮,它的原理就是判断编码器方向和速度。
引用
引用第8楼544868416于2022-11-24 23:02发表的  :

前辈是否有详细的指令呢
自学