益旺电气
工控爱好者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 203 点
下载积分: 6978 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-08-15
最后登录: 2024-05-20
查看益旺电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-15 17:23
图片:
  信捷PLC我有用过也算有点数量,XC系列的感觉没啥问题,但是XD的感觉好多不好理解的地方,比方说我们下面讨论的这个问题,它的微分指令,我们在XC中可以顺利执行,但是在XD中就是不行,大家可以一起来分析一下。
见附件所示,当M1070接通后,进入S30步内,在S30此步内的微分上升沿应该M10会接通,可是实际上这样是不会接通的,在其他种类的PLC,甚至XC的PLC都会接通的,大家对此有什么看法?
[ 此帖被益旺电气在2022-11-15 18:00重新编辑 ]
附件: 测试XD演示.zip (7 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
    ren1823
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 2340 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 346(小时)
    注册时间: 2019-08-01
    最后登录: 2024-05-22
    查看ren1823的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-11-15 17:57
    其实XC系列在STL内部执行边沿指令也会出问题,建议尽量少用STL