<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[信捷XD 系列PLC微分指令疑惑]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 信捷XD 系列PLC微分指令疑惑]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:27:49 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ren1823于2022-11-15 17:57发表的&nbsp;&nbsp;:
[s:28] 其实XC系列在STL内部执行边沿指令也会出问题，建议尽量少用STL
[/quote]
基本不用STL,自己写流程，都比这玩意好用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2339011.html]]></link>
 <author><![CDATA[gl627391953]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 01:26:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是这样的，平常我用微分指令用的比较多，像大家说的内部加延时那样处理肯定是没有问题，但是降低了效率，与实时性，主要是有些一瞬间需要变化的地方，我这例子，只是用来说明这种问题，但实际应用，不一定是样的，是还有很多其他的东西，我后面的做法是，在步内的微分SET m10后，在退出的条件中加入M10的常开触点，这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2339003.html]]></link>
 <author><![CDATA[益旺电气]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 00:57:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼说的对， 信捷的说明书上面对沿指令做了很清楚的描述了&nbsp;&nbsp;和其他的plc是不一样的，不要因为自己不看手册就觉得有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2336805.html]]></link>
 <author><![CDATA[试问卷帘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 07:39:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼eledesigner于2022-12-27 09:15发表的&#160;&#160;:

信捷的上升沿是下个周期才会生效????? 
真的假的？？？
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2336033.html]]></link>
 <author><![CDATA[283596603]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 01:40:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这m10和y都只接通一个周期，不容易观察到呀，用个set呗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2335965.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳春节拍]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 10:28:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以这样试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2335558.html]]></link>
 <author><![CDATA[心碎了无痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 01:26:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼eledesigner于2022-12-27 09:15发表的&nbsp;&nbsp;:

信捷的上升沿是下个周期才会生效????? 
真的假的？？？
[/quote]
你可以去试试，或者先在别的地方搜搜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2331282.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小c]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 02:58:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼工控小c于2022-12-26 16:24发表的&nbsp;&nbsp;:
信捷的上升沿是下个周期才会生效，LDI S16&#160;&#160;RST S30 在上升沿要生效时S30已经关闭了，所以不会SET M10，我是这么理解的，XC系列能接通吗..好久没用XC了，XD的上升沿确实这尿性，比常开触点还慢。
[/quote]
信捷的上升沿是下个周期才会生效?????  ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2331258.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 01:15:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信捷的上升沿是下个周期才会生效，LDI S16&nbsp;&nbsp;RST S30 在上升沿要生效时S30已经关闭了，所以不会SET M10，我是这么理解的，XC系列能接通吗..好久没用XC了，XD的上升沿确实这尿性，比常开触点还慢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2331205.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小c]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 08:24:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个很好理解啊，你看一下先后顺序就行了。你先SET S30,S30接通瞬间是有一个上升沿，可是你有没有发现，S30的上升沿是在S30的步里面，步里面的程序要步接通以后才能运行，所以就SET不了M10。你可以在步里面LD S30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TMR&nbsp;&nbsp;T30 K1 K10（用一个延时让它们的逻辑先后顺序分明），然后LD T30 S ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2331011.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyhhcx1314]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Dec 2022 14:29:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在XC中这么用，好像是没有发现什么问题，STL指令相对来说，自我感觉 简洁方便，大部分人做顺控的话还是喜欢用，信捷的STL我感觉比三凌的好用多了，1、在左边可以像目录一样可以快速查找，2、每步内的颜色不一样，很容易区分，这样很方便]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2322009.html]]></link>
 <author><![CDATA[益旺电气]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 11:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 其实XC系列在STL内部执行边沿指令也会出问题，建议尽量少用STL]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1746337#2322003.html]]></link>
 <author><![CDATA[ren1823]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 09:57:39 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>