壹零壹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 154 点
下载积分: 3016 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-11-14
最后登录: 2024-03-06
查看壹零壹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-15 10:30
传感器用的是国产的,精度在0.1%,测得的电流在0.001的幅度跳动,但是不接任何压力,连接到plc上,有3kpa的压力跳动,这是什么原因?plc数据用的是16000的,要这么出来让数据不怎么跳动呢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9522 个
工控威望: 8405 点
下载积分: 16264 分
在线时间: 5292(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-15 10:49
如果是FX3U-4AD  
使用缓存  [BFM #6~#9]数字滤波器设定
会好很多
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
壹零壹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 154 点
下载积分: 3016 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-11-14
最后登录: 2024-03-06
查看壹零壹的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-15 14:56
是FX3U-4AD ,好的
谢谢
hansir
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1980 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2021-09-17
最后登录: 2024-03-15
查看hansir的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-16 08:25
平均数设大一点
壹零壹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 154 点
下载积分: 3016 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-11-14
最后登录: 2024-03-06
查看壹零壹的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-16 08:55
要求压力降低500pa就要有动作,平均数大了检测时间会不会太长了