菜鸟一枚chai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3816 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2019-03-30
最后登录: 2024-05-08
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-29 18:23
图片:
图片:
三菱Q与变频器通讯,读取变频器运行频率等参数。变频器通讯方式见图片。买之前没细看,已经买了QJ71C24N,开关设置发现没有MODBUS通讯协议可选。又看了下原来三菱有MODBUS模块QJ71MB91!我是不是买错了?还是说QJ71C24N也能用?如果能用,怎么操作呢?谢谢大佬指点!
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-30 11:30
也能做,麻烦一点
三菱Q系列MODBUS通信实例.doc (303 K) 下载次数:152
楼主留言:
非常感谢,我来按照你的方法做下,有问题我再来请教
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wmw186) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(菜鸟一枚chai) 感谢分享!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步