图片:
图片:
三菱Q与变频器通讯,读取变频器运行频率等参数。变频器通讯方式见图片。买之前没细看,已经买了QJ71C24N,开关设置发现没有MODBUS通讯协议可选。又看了下原来三菱有MODBUS模块QJ71MB91!我是不是买错了?还是说QJ71C24N也能用?如果能用,怎么操作呢?谢谢大佬指点!
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 583 点
下载积分: 6627 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-05-14
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-02 17:27
可以用协议库,稍微麻烦一点