zhuluaiwan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 204 点
下载积分: 23082 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2021-05-18
最后登录: 2025-11-06
查看zhuluaiwan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-30 14:04
图片:
负载是10到100,按一次按钮负载就加1或者减1,输出是模拟量10V控制两台变频器,负载10到20之间两台变频器相差12hz,负载20到30之间两台变频器相差11hz,负载30到40之间两台变频器相差8hz,以此类推后面相差7hz,6hz,7hz,10hz,11hz,12hz.请问这种输出该用什么指令编写,有什么好的想法和思路,cpu是西门子200smart
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5004 个
工控威望: 8447 点
下载积分: 18700 分
在线时间: 3501(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-11-05
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-10 09:04
图片:
我只会三菱的呢
楼主留言:
感谢制作,我也搞不懂这个风油比怎么编,只能找人代写
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953