海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-05-11
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具体组态配置
图片:
描述:2.报错内容
图片:
描述:3.原来一直都是默认值3,才特意改的20,但还是会报错
图片:
描述:4.难道是要设置这个“等时同步”的参数?
图片:
接收了别人做的设备,基本没怎么动组态与流程方面的程序,但最近这个汇川轴老是在报错,有时候顺带这V90伺服也会报错。

海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-05-11
查看海你好咸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-20 17:03
图片:
问题有点多
海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-05-11
查看海你好咸的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-22 09:23
引用
引用第3楼司慧聪于2022-08-20 23:07发表的  :
设备用了多久了?以前好好的?

前三四个月确实是没报这些错
海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-05-11
查看海你好咸的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-22 09:24
引用
引用第4楼西瓜于2022-08-22 08:23发表的  :
正常不用同步IRT这样会有问题的,关闭这个设置就好。汇川这个PN伺服是不支持同步时钟的。

OK,我测试一下,感谢解答
海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-05-11
查看海你好咸的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-26 09:34
这条线中还有其它的1200PLC,没有多余的网口,每天都会报错,这个还没有解决。

现在感觉整条产线的组态有问题,交换机用的是TP-Link,另外昨天找了个新的TP-Link交换机,如果连一条网线加入到现在的产线中,那么整条产线的设备都会报错 。另外也问了西门技术客服,说要用他家的交换及才行......。