海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2673 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-05-19
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具体组态配置
图片:
描述:2.报错内容
图片:
描述:3.原来一直都是默认值3,才特意改的20,但还是会报错
图片:
描述:4.难道是要设置这个“等时同步”的参数?
图片:
接收了别人做的设备,基本没怎么动组态与流程方面的程序,但最近这个汇川轴老是在报错,有时候顺带这V90伺服也会报错。

欢天喜地
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14289 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-05-02
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-11 17:08
我试过连V90的伺服,单机时不报错,几台PLC互联时就报错,当时是用了等时同步的。原因是就是交换机不行,换了西门子的交换机就可以了,可以尝试换换交换机看看