图片:
图片:
一台CPM2A-20的PLC,因记忆电池失电,导致不能运行,现在更换电池后不知道怎么设置DM,我看了手册设置了一些,但强制没有脉冲输出,请大师帮我看看。
[ 此帖被wangjlcs在2022-08-17 19:43重新编辑 ]
qll72368
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 2523 点
下载积分: 3656 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2021-11-30
最后登录: 2025-08-26
查看qll72368的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-04 21:24
置位和复位,可以用相同的线圈,放不同的条中就行