楼主  发表于: 2022-08-12 09:27
交通灯用Gx works2  sfc 编程,启动信号接通,并联接通s20和s30,每一个分支运行完成后需要合并,它合并只能两个状态步合并,而不能两个转移条件合并,哪个大师指点一点,各个分支以后的转移条件怎么加上各自的状态步再经过一个转移条件回到初始步
ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 221 点
下载积分: 944 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-04-11
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-12 09:34
并联分支合并前的两个步是不是可以写入空程序,再合并
ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 221 点
下载积分: 944 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-04-11
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-14 15:43
已解决:回到转移条件的上一个步(s20,s35),两个步合并后,转移条件是Ld t1  and t2  tran
本帖最近评分记录: