楼主  发表于: 2022-07-22 23:58
图片:
图片:
分享一个自己刚学MODBUS通讯做的
附件: 200SMART-MODBUS-RTU通讯.zip (3765 K) 下载次数:574
三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 4575 点
下载积分: 2196 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2025-10-03
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-08 20:35
有点意思,是用计数器来进行轮询的。省了好多个地址。我都是用Done位来复位使能端,同时使能下一个MSG。
按楼主的思路,用1毫秒定时,有多少个MSG就定多少的数值,不用再用M或者V存储区了。