wook
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-06-05
查看wook的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-18 18:57
FBS-60MA
RS485与SB70通讯,,,端口都应该是设置正确的, 可以通过变频器 频率给定地址3201H 写入给定频率
以下写入测试是正常的
写入正常



但是读变频器的运行状态字电流电压都不正常。。读地址2温控是正常的
读频率电流电压状态字都不正常



通讯地址反复检查过应该是对的,,同样的方式,地址改一下读汇川变频器也是正常的,,,都搞头大了。。。

  通讯地址




已确认是变频器干扰问题,程序没问题,在办公室用同型号小功率调试正常,,,到现场110kW就不正常。。。如何是好,线己用屏蔽双绞线了,长度小于10米的。。。。

=####################
试了好多方法都解决不了干扰问题,车间大功率变频器太多了,布线的问题太多了。。。

准备放弃通讯方式,改PLc模拟量输出试试。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新编辑 ]
乘风破浪93
静坐常思己过,闲谈莫论人非!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 236 点
下载积分: 13167 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2024-06-05
查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手测试接收数据是否正常
(2)一般调用一次M-BUS指令也行。如果仅仅为了测试读取数据是否正常,建立一个测试通道(比如母线电压或输出电流)即可
乘风破浪93
静坐常思己过,闲谈莫论人非!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 236 点
下载积分: 13167 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2024-06-05
查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-18 20:19