 <description><![CDATA[谢谢回复
测试了，电流电压都不对，收到的状态字 与手册也不相符，但写入频率测试正常。
调用一次M-BUS指令到是个方法，明天试试

本来是汇川变频器，都测试好了，到现场客户却换成森兰，在现场改了没通讯上，头大。。。


[quote]引用第5楼乘风破浪93于2022-07-18 20:16发表的&nbsp;&nbsp;:
(1)先用串口助手测试接收数据 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295451.html]]></link>
 <author><![CDATA[wook]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 12:29:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:永宏PLC与森兰SB70变频器通讯]]></title>
 <description><![CDATA[SB70变频器手册
[url]http://www.chinavvvf.com/uploadfile/2019/0328/20190328033737540.pdf[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295450.html]]></link>
 <author><![CDATA[乘风破浪93]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 12:19:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[(1)先用串口助手测试接收数据是否正常
(2)一般调用一次M-BUS指令也行。如果仅仅为了测试读取数据是否正常，建立一个测试通道(比如母线电压或输出电流)即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295449.html]]></link>
 <author><![CDATA[乘风破浪93]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 12:16:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制字地址是3200H
状态字&#160;&#160; 3210H

控制字中好像没有正反转位，只有正、反转点动位
是不是要通过位11 来设定 反向值 操作？ 要测试一下

 [attachment=270190] 


[quote]引用第3楼ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47发表的&#160;&#160;:
森兰变频器3201H对应的正转、反转、停止的位操作哪个大师能讲的详细一点
[/qu ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295445.html]]></link>
 <author><![CDATA[wook]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 11:56:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[森兰变频器3201H对应的正转、反转、停止的位操作哪个大师能讲的详细一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295444.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysjwcwwfn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 11:47:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295443.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysjwcwwfn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 11:43:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是通讯延迟问题么？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1739016#2295432.html]]></link>
 <author><![CDATA[wook]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 10:58:40 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>