如题,在变频器上端可以接漏电保护吗,是否区分使用在三相电还是两相电的不同场景
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-08 15:26
有的设备强制性的要求安装漏电开关,一般可以选用300mA剩余动作电流,如果变频器较多 ,则需要在变频器后端加电抗器限制电缆和电机对地漏电流,还可以在变频器前端加电容滤波器(不是EMI滤波器),用来给变频器输出漏电流提供回到变频器的通路。你可以参考台达MS300H手册,有可选附件。也可以同时采用两个措施。