 <description><![CDATA[变频器如果电容容量小一点，你接了漏保稍不注意就输入检测报警。
而且有些还加了电抗器，就是针对这种电网质量差的恶劣工控。
感觉没有意义，象征性大一点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2380900.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsxebjz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 10:00:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看功率了，我用过0.75kw的变频器，接的漏保，用了很久也没事，功率大的我试过，容易跳]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2380586.html]]></link>
 <author><![CDATA[李乙辰小李]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 08:39:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[300ma对人体还有保护作用吗，有什么意义呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2380575.html]]></link>
 <author><![CDATA[玩家100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 08:11:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们的设备都没装漏保]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293512.html]]></link>
 <author><![CDATA[风生水起]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 12:29:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[公司要求高，所求变频均安装漏电保护开关，正常情况未出过问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293486.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 09:57:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那么软启动器前是否也不能加漏保]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293483.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 09:28:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有的设备强制性的要求安装漏电开关，一般可以选用300mA剩余动作电流，如果变频器较多 ，则需要在变频器后端加电抗器限制电缆和电机对地漏电流，还可以在变频器前端加电容滤波器（不是EMI滤波器），用来给变频器输出漏电流提供回到变频器的通路。你可以参考台达MS300H手册，有可选附件。也可以同时采用两个措施。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293428.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 07:26:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可选漏电流较大的漏保，是不是变频器性能参数中有这一项，你可以看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293413.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyingchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 06:17:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[作为一个设备，总进电开关一般都选用带漏电的漏保开关，如果设备里有用到变频器，怎么处理变频器和总漏保之间的关系呢？[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293406.html]]></link>
 <author><![CDATA[czulrs]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 06:01:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般都不接，容易跳闸 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738560#2293334.html]]></link>
 <author><![CDATA[自控小陈]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 01:18:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏保就是一把双刃剑。我们现场主控漏保，只要下面控制柜拉合闸，漏保肯定动作（主漏保电流也不小），烦死人]]></description>