2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-08 13:36
图片:
图片:
就是新建的项目是结构化编程

问题1:
新建多个程序块,右键程序登录----扫描程序:然后在树状图程序设置里就嵌套了一个名字,子目录才是自己建立的名字

如图:自己新建的程序名叫程序1,程序2,如果把他们拖到扫描程序中,就会多一个MAIN,或者MAIN1,能不能不生成这些MAIN。

问题2:
新建多个程序块,在PLC参数设置里不能直接设置程序类型,只能右击程序--程序登录--选择程序类型;或者拖拽到树状图扫描程序中


虽然多出来也不影响但是好奇为什么?本人初学!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8460 分
在线时间: 9387(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-08 14:01
问题一:MAIN叫做任务,程序1叫做POU,也就是程序组织单元,没有分配给任务的程序组织单元不会被执行。
问题二:因为你没有建立任务,也没有将POU分配给任务,所以你的程序也没有被执行。

建立POU,分配给任务,它才被执行,同一类型的任务可以分配多个POU,它们依次执行。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(2310036294)
    2310036294
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 426 点
    下载积分: 1461 分
    在线时间: 98(小时)
    注册时间: 2015-02-10
    最后登录: 2024-01-18
    查看2310036294的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-06-09 15:48
    图片:
    引用
    引用第1楼cvlsam于2022-06-08 14:01发表的  :
    问题一:MAIN叫做任务,程序1叫做POU,也就是程序组织单元,没有分配给任务的程序组织单元不会被执行。
    问题二:因为你没有建立任务,也没有将POU分配给任务,所以你的程序也没有被执行。

    建立POU,分配给任务,它才被执行,同一类型的任务可以分配多个POU,它们依次执行。

    .......

    了解,我看别人的程序好像不是这样,不知道怎么回事。