一路生花
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 349 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2021-11-11
最后登录: 2024-05-18
查看一路生花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-11 09:04
图片:
案例,FX3Gplc+FX2N-2ad,接收一个模拟量信号,想得到它在一秒内变化的数据,最少要有100个数据,就是将一个变化的数传送到100个不同的地址里,第一种方法用计数器,10ms时钟计数,理论上有100个数据,但程序太长。然后我就写了一段变址程序,但并没有将数据传到这个地址里去,请大神帮忙看看程序!!!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-15
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-11 09:56
变址没有连续变址啊。
只有两个值呢。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-15
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-11 10:04


参考
m8011才是10ms
m8012是100ms
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-15
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-12 10:24
引用
引用第10楼一路生花于2022-05-12 10:10发表的  :
解决了这个值为什么自动变0了,因为我用的32位寄存器,所以z0应该加2而不是加一


又进步了!
不懈努力,一切皆有可能 ...