wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 169 点
下载积分: 702 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-05-11
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-19 14:39
最近手里有个项目,龙门机械结构,需要用两个电机同时驱动。目前是用FX5-40SSC模块两轴做同步控制。轴1为主动轴,轴2同步轴1。但在控制时有如下情况:

1、无报警时,轴1和轴2同步一切正常,也不会偏差。

2、当轴1和轴2在运行过程中出现报警(如急停、轴1报警、轴2报警),两轴就会出现偏差(偏差大约在0.7MM左右,这个数值不固定,两轴运行速度大约10mm/s)。

因为是龙门机械结构,不允许出现偏差,所以有什么办法能减少或者避免。

目前在程序里是有报警互锁的,但效果不大。FX5-40SSC里的外部急停线和伺服的外部急停线都没有接,都是在内部屏蔽了。
阿萱子v
道阻且长,共同进步
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 306 个
工控威望: 913 点
下载积分: 857 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2020-06-06
最后登录: 2024-05-09
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-22 08:17
最近也准备做龙门同步,帮顶