楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-04-03
查看楼上小王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-21 15:37
请问大神,FX5-ENET可以做MODBUS TCP通讯吗?
deteconan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2346 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-02-24
查看deteconan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-21 20:36
FX5-ENET支持作为MODBUS/TCP客户端通信,就是做为MODBUS/TCP主站使用,用简单CPU通信实现。
deteconan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2346 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-02-24
查看deteconan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-22 12:51


在应用设置-简单CPU通信设置-详细设置里面设置
deteconan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2346 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-02-24
查看deteconan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-22 12:57

deteconan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2346 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-02-24
查看deteconan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-22 20:55
软件版本低了,可以在官网下载1.081K版本的GX WORKS3,里面就可以在FX5-ENET模块参数里面找到简单CPU参数设置了。
楼主留言:
非常感谢
deteconan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 199 点
下载积分: 2346 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-02-24
查看deteconan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-23 11:53
可以的